根據北京市*新政策及實務操作,消防報審流程分為設計審核、開工報審、施工驗收、開業前檢查四個階段,具體流程及要點如下:
確定設計單位資質
需委托具有消防設計資質(甲/乙/丙/丁級)的設計單位出具全套報審圖,資質等級需與項目規模匹配。
圖紙需加蓋設計單位資質章,并通過北京市消防設計報審平臺提交。
特殊建設工程專項審查
涉及大型商業綜合體、醫療機構等特殊工程,需單獨申報《消防設計審查申報表》,并取得《消防設計審查意見書》。
建筑內部裝修設計防火審核
《建筑內部裝修設計防火審核申報表》(一式兩份,需物業或產權單位蓋章);
建設單位營業執照、法人身份證、委托書;
設計單位資質證明、消防設計專篇;
施工所在建筑的消防審核意見書復印件;
加蓋設計資質章的藍圖(A3-A0幅面,比例需符合比例尺要求)。
提交材料:
審批時限:8-16個工作日,通過后取得《建筑工程消防設計審核意見書》。
施工現場消防審核
《建設工程施工現場消防審核申報表》;
施工單位營業執照、資質證明、消防安全協議;
施工組織設計(含消防車道、器材布置圖)。
提交材料:
審批結果:當場出具開工證。
施工后檢測
消檢、電檢:由專業單位出具檢測報告(1-2天)。
材料燃燒檢測:消防局指定2-3種材料(如PVC管、木工板)檢測,費用約3500元/項。
消防驗收申報
消防處7個工作日內完成現場驗收,出具《消防安全檢查意見書》。
若存在B類、C類不合格項,需整改后復查。
《建筑工程消防驗收申報表》;
竣工圖(需與報審圖一致,但可優化細節);
裝修材料燃燒檢測報告、消檢/電檢報告。
提交材料:
驗收流程:
適用范圍:商場、酒店、娛樂場所等公眾聚集場所。
提交材料:
《消防安全檢查申報表》;
《消防設計審核意見書》《消防驗收意見書》復印件;
營業執照、房產證、租賃合同;
消防安全管理制度、應急疏散預案。
審批時限:7個工作日內完成現場驗收,合格后頒發《公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查合格證》。
審批時限壓縮:消防設計審查、驗收、備案抽查、開業前檢查時限從15個工作日壓縮至7個工作日。
既有建筑改造:城市更新項目可執行原建造時的消防標準,兼顧安全與文脈保護。
智慧消防監管:推行非現場監管,減少重復檢查,提升審批效率。
圖紙比例要求:報審圖需使用比例尺標準比例(如1:100),避免因比例錯誤被退回。
材料合規性:裝修材料需提供燃燒性能檢測報告,防火材料需附合格證。
網上申報:公眾聚集場所開業前檢查可通過北京市政務服務網“一網通辦”,支持法人登錄、電子營業執照等多種方式。
建議:流程復雜,可委托專業消防報審機構協助辦理,確保一次性通過審核。